Montage-Piscine-Waterair
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

Problème branchement coffret hors gel Astrapool

2 participants

Aller en bas

Problème branchement coffret hors gel Astrapool Empty Problème branchement coffret hors gel Astrapool

Message  Mickael1823 Sam 27 Nov 2021 - 12:44

Bonjour à tous,

je sollicite votre aide.
j'avais déjà demandé de l'aide concernant le branchement de mon coffre Hors Gel Astrapool

J'ai branché le 9 sur A1 comme indiqué sur la notice. Puis en suivant un conseil sur ce site j'ai branché le 8 sur le 1 de l'horloge mais cela ne marche toujours pas.

j'ai également essayé de faire un pont en suivant un autre conseil entre 6 et 8 mais ca ne marche pas.

Je ne comprends vraiment pas d'où provient mon erreur.
Est ce que vous m'indiquer d'autres alternatives pour les branchement des câbles 8 et 9 ?

Merci beaucoup pour votre aide

Mickael

Problème branchement coffret hors gel Astrapool 16380110
Problème branchement coffret hors gel Astrapool 16380111

Mickael1823

Nombre de messages : 5
Localisation : Les Mages
Date d'inscription : 11/10/2021

Revenir en haut Aller en bas

Problème branchement coffret hors gel Astrapool Empty Re: Problème branchement coffret hors gel Astrapool

Message  Paulo-17 Lun 29 Nov 2021 - 19:49

Problème branchement coffret hors gel Astrapool 1301310943382112410819787

Pour câbler sans risque d'erreur tu mets 8 et 9 sur 1 et 4 de ton horloge.

Si ton horloge fonctionne le hors gel fonctionnera mais sans priorité comme l'horloge.

Je donne beaucoup de conseil et fais de schéma de branchement mais souvent ils ne sont que pour celui qui a fait la demande, bien sûr certain sont adaptable à tous les tableaux.



Problème branchement coffret hors gel Astrapool 091026114230211244722717
Problème branchement coffret hors gel Astrapool 100811093406211246548709
Paulo-17
Paulo-17
Admin

Nombre de messages : 15101
Age : 73
Localisation : Charente Maritime
Date d'inscription : 28/07/2008

https://paulo-77.skyrock.com/

Revenir en haut Aller en bas

Problème branchement coffret hors gel Astrapool Empty Re: Problème branchement coffret hors gel Astrapool

Message  Mickael1823 Mar 30 Nov 2021 - 16:07

Bonjour Paul,

Merci pour ta réponse.
Il me semble que j'ai essayé ce schéma également (8 et 9 sur 1 et 4 de l'horloge) sans succès.
Mais je vais quand même essayer de nouveau vendredi en rentrant de déplacement et je te tiens informé.

Je laisse donc ensuite le coffret sur AUTO, grâce à l'horloge la pompe se mettra bien en marche chaque matin dans le créneau que j'ai sélectionné (je compte le laisser).
Avec ce branchement, grâce au coffret hors gel, la pompe se mettra également en marche lorsque la température descendra en dessous du seuil indiqué sur le coffret hors gel.
C'est bien ça ?

En tous cas Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre.

Mickael

Mickael1823

Nombre de messages : 5
Localisation : Les Mages
Date d'inscription : 11/10/2021

Revenir en haut Aller en bas

Problème branchement coffret hors gel Astrapool Empty Re: Problème branchement coffret hors gel Astrapool

Message  Mickael1823 Sam 18 Déc 2021 - 12:37

Bonjour, j'ai essayé le schéma proposé ci dessus mais ça ne marche toujours pas. Lorsque je branche 8 et 9 sur 1 et 4 de l'horloge, la pompe est en marche comme constante.
Pouvez vous m'aider stp ?
Merci Beaucoup

Mickaël
Problème branchement coffret hors gel Astrapool Img_2011
Problème branchement coffret hors gel Astrapool Img_2010
Problème branchement coffret hors gel Astrapool Img_2012

Mickael1823

Nombre de messages : 5
Localisation : Les Mages
Date d'inscription : 11/10/2021

Revenir en haut Aller en bas

Problème branchement coffret hors gel Astrapool Empty Re: Problème branchement coffret hors gel Astrapool

Message  Paulo-17 Sam 18 Déc 2021 - 21:28

Problème branchement coffret hors gel Astrapool 1301310943382112410819787

Le contact 8 - 9 est un contact sec (exent de tension) il doit etre ouvert et ne se fermer que lorsque la température descend.

Donc soit il y a un mauvais câblage ou un entre-fil quelque part mais il n' a que toi qui peut trouver, de loin ce ne sont que des hypothèses.



Problème branchement coffret hors gel Astrapool 091026114230211244722717
Problème branchement coffret hors gel Astrapool 100811093406211246548709
Paulo-17
Paulo-17
Admin

Nombre de messages : 15101
Age : 73
Localisation : Charente Maritime
Date d'inscription : 28/07/2008

https://paulo-77.skyrock.com/

Revenir en haut Aller en bas

Problème branchement coffret hors gel Astrapool Empty Re: Problème branchement coffret hors gel Astrapool

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut