mise en eau / tableau termine / pompe ... tout OK
5 participants
Page 1 sur 1
mise en eau / tableau termine / pompe ... tout OK
Bonjour,
voila les foto's de la mise en eau, terminaison du tableau et finition electrolise ...
et maintenant on continue les plages , terasses , jardin ...
A bientot
Pitou
voila les foto's de la mise en eau, terminaison du tableau et finition electrolise ...
et maintenant on continue les plages , terasses , jardin ...
A bientot
Pitou
casteels patrick- Petit baigneur
- Nombre de messages : 50
Age : 61
Localisation : villegly
Date d'inscription : 26/12/2011
Re: mise en eau / tableau termine / pompe ... tout OK
sacré tableau dit donc , belle realisation
DESMO- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 152
Localisation : haute saone
Date d'inscription : 18/10/2011
Re: mise en eau / tableau termine / pompe ... tout OK
Normalement la cellule c'est après la Pac, bon moi ça ne me dérange pas puisque j'ai mis la Pac en dernier comme toi
Beaucoup de coude à 90° dans ton installation tu aurais pu limité tu aurais gagner du débit
T'est trop court avec tes câbles ou il ne sont pas encore branché
J'ai pas l'impression que ton pool-terre soit raccordé à ton circuit de terre général
Paulo
Re: mise en eau / tableau termine / pompe ... tout OK
bonjour, belle réalisation;
on voit le transformateur déporté dans le local technique et je vais le réaliser également.
Vous allez donc réaliser la mise en eau et réaliser ensuite les plages ; je pense faire l'inverse:qu'en pensez-vous? et quels sont les avantages de votre solution si ce n'est entre autre de profiter plus tôt de la piscine tant attendu?
on voit le transformateur déporté dans le local technique et je vais le réaliser également.
Vous allez donc réaliser la mise en eau et réaliser ensuite les plages ; je pense faire l'inverse:qu'en pensez-vous? et quels sont les avantages de votre solution si ce n'est entre autre de profiter plus tôt de la piscine tant attendu?
desirade- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
Age : 56
Localisation : roscanvel
Date d'inscription : 17/06/2011
Re: mise en eau / tableau termine / pompe ... tout OK
bonjour
comme paulo beaucoup de coudes petit rayon et ta cellule beaucoup trop haute
comme paulo beaucoup de coudes petit rayon et ta cellule beaucoup trop haute
besnard- Maitre nageur
- Nombre de messages : 3934
Age : 67
Localisation : 30/17/2b
Date d'inscription : 30/07/2008
Re: mise en eau / tableau termine / pompe ... tout OK
Bonjours tout le monde,
1) oui la cellule est bien devant le pac comme dans la notice d'installation (mesure avant l'eau chauffée)
2) oui le poolterre est bien raccordee a et un mise a terre exterrieur + connectée au tableau general ( n'est ce pas aubligatoire )
les cables sont deja branchee et pas trop court il manque encore la plache qui couvre jusq'au plafont .
3) la mise en eau avant les plages et effectivement pour pouvoir profiter directement de la piscine et de laisser tasser les terres remblayer
4)concernant les coudes je ne voyait pas beaucoup d'autres sollutions ( je pompe à 1,1 bar ) se qui me sembe résonable ?
5) oui le tableau régels tout automatiquement : lumiere avec horloge et mesure de la clarete a l'exterieur
mise en route de la pompe automatique via -horloge / chauffage
mise en route de l'electolise via la pompe
le tout avec disjoncteurs et relais jour / nuit séparee
pour vottre aide et vos commantaires
Pitou
1) oui la cellule est bien devant le pac comme dans la notice d'installation (mesure avant l'eau chauffée)
2) oui le poolterre est bien raccordee a et un mise a terre exterrieur + connectée au tableau general ( n'est ce pas aubligatoire )
les cables sont deja branchee et pas trop court il manque encore la plache qui couvre jusq'au plafont .
3) la mise en eau avant les plages et effectivement pour pouvoir profiter directement de la piscine et de laisser tasser les terres remblayer
4)concernant les coudes je ne voyait pas beaucoup d'autres sollutions ( je pompe à 1,1 bar ) se qui me sembe résonable ?
5) oui le tableau régels tout automatiquement : lumiere avec horloge et mesure de la clarete a l'exterieur
mise en route de la pompe automatique via -horloge / chauffage
mise en route de l'electolise via la pompe
le tout avec disjoncteurs et relais jour / nuit séparee
pour vottre aide et vos commantaires
Pitou
casteels patrick- Petit baigneur
- Nombre de messages : 50
Age : 61
Localisation : villegly
Date d'inscription : 26/12/2011
Re: mise en eau / tableau termine / pompe ... tout OK
Beaucoup de mauvaises réponses
La mesure doit être devant mais pas la cellule qui (soit disant) doit être en dernier sur la ligne après chauffage
Oui pour le Pool-terre qui doit être raccordé au conducteur de protection général.
Pour les coudes tu pouvais utiliser des coudes grand rayon
Quand la pression augmente c'est qu'il y a une retenu et 0.6 bar est la pression idéal des pompes Espa dixit Wat.
Donc la gaine de tes câbles est trop courte car la continuité d'isolement n'est pas assurer (cl II) et ce n'est pas les parpaings d'un coté et le bois de l'autre qui peuvent remplacer car lorsqu'ils sont mouillé le courant passe à travers comme si il n'y avait rien et le transmet dans toute la partie humide.
Paulo
Re: mise en eau / tableau termine / pompe ... tout OK
Merci pour les réponses Paulo,
ce qui concerne les cables ils sont à l'interieur de la maison , j'espere qu'il ne seront jamais mouiller la sinon j'ai un grand probleme
maintenenat tout restera comme ca et on vera plus tard pour les amelioration .
encore
Pitou
ce qui concerne les cables ils sont à l'interieur de la maison , j'espere qu'il ne seront jamais mouiller la sinon j'ai un grand probleme
maintenenat tout restera comme ca et on vera plus tard pour les amelioration .
encore
Pitou
casteels patrick- Petit baigneur
- Nombre de messages : 50
Age : 61
Localisation : villegly
Date d'inscription : 26/12/2011
Correction
Rebonjour,
Jai mis mes lunettes et.... la pression est de 0,7 sans et 0,8 bar avec electrolise
a bientot
Pitou
Jai mis mes lunettes et.... la pression est de 0,7 sans et 0,8 bar avec electrolise
a bientot
Pitou
casteels patrick- Petit baigneur
- Nombre de messages : 50
Age : 61
Localisation : villegly
Date d'inscription : 26/12/2011
Re: mise en eau / tableau termine / pompe ... tout OK
Garde les lunettes alors c'est bien mieux comme ça
Avec tes valeurs précédentes 1.1 bar, si on part du principe qu'il faut nettoyer les cartouches lorsque la pression
augmente de 0.3 à 0.4 bar avec ta P50-1 (surement ton modèle de pompe) tu n'aurais surement jamais nettoyer
ta cartouche puisque la pompe ne peu sortir que 1.4 bar.
Voila pourquoi je trouvais tes valeurs inadaptées.
Pour l'électricité, je trouve juste dommage car tu semble avoir mis du câble conforme et tu ruine la conformité en
dégainant trop court.
J'ai fait une installation électrique pour un copain où un câble était dégainé 1 cm plus haut que le tableau et bien
refus Consuel direct, ça fait parti des trucs dangereux.
Bientôt quand les contrôles de conformité des habitations seront calquer sur le décret de 1988 (protection des
travailleurs) pas bien méchant puisque datant de presque 25 ans mais copieux sur le nombre de point de contrôle,
il n'y aura pas beaucoup de particuliers qui vont réussir à vendre sans réserve.
Paulo
Avec tes valeurs précédentes 1.1 bar, si on part du principe qu'il faut nettoyer les cartouches lorsque la pression
augmente de 0.3 à 0.4 bar avec ta P50-1 (surement ton modèle de pompe) tu n'aurais surement jamais nettoyer
ta cartouche puisque la pompe ne peu sortir que 1.4 bar.
Voila pourquoi je trouvais tes valeurs inadaptées.
Pour l'électricité, je trouve juste dommage car tu semble avoir mis du câble conforme et tu ruine la conformité en
dégainant trop court.
J'ai fait une installation électrique pour un copain où un câble était dégainé 1 cm plus haut que le tableau et bien
refus Consuel direct, ça fait parti des trucs dangereux.
Bientôt quand les contrôles de conformité des habitations seront calquer sur le décret de 1988 (protection des
travailleurs) pas bien méchant puisque datant de presque 25 ans mais copieux sur le nombre de point de contrôle,
il n'y aura pas beaucoup de particuliers qui vont réussir à vendre sans réserve.
Paulo
Sujets similaires
» branchement electrique de ma pompe sta rite mono sur le tableau
» pourquoi tout le monde change de pompe ???
» Contacteur shelly au tableau général alimentant ou non le coffre de piscine (et donc la pompe)
» Problème avec coffret électrique : la pompe marche tout le temps !
» Mise en eau problème pompe p50-1
» pourquoi tout le monde change de pompe ???
» Contacteur shelly au tableau général alimentant ou non le coffre de piscine (et donc la pompe)
» Problème avec coffret électrique : la pompe marche tout le temps !
» Mise en eau problème pompe p50-1
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum